Запитання

Операторів котельні звільнили, але котельня продовжує роботу — працює лише начальник котельні. Як обґрунтувати небезпечність роботи газової котельні без операторів?

Відповідь

Вимоги безпеки до систем газопостачання для забезпечення споживачів природним газом з надлишковим тиском не більше 1,2 МПа, а також зрідженим вуглеводневим газом з надлишковим тиском не більше 1,6 МПа, до складу яких належать і котельні, визначають Правила безпеки систем газопостачання, затверджені наказом Міненерговугілля від 15.05.2015 № 285 (НПАОП 0.00-1.76-15).

Робота котельні без операторів

Як безпечно експлуатувати котельне обладнання

Роботу газовикористовувальних установок без постійного перебування працівників, які експлуатують та обслуговують обладнання, допускають за умови:

  • розміщення установок, що використовують газ, і допоміжного обладнання у відокремлених (які замикаються) приміщеннях, обладнаних охоронною і пожежною сигналізацією та аварійним вибухозахищеним освітленням із ввімкненням його поза приміщенням;
  • оснащення установок, що використовують газ, системами автоматизації, що забезпечують їхню безаварійну роботу, протиаварійний захист, відключення подавання газу на установку в разі загазованості, пожежі в приміщенні та вимкненні електропостачання;
Робота котельні без операторівСкачате інструкцію про заходи пожежної безпеки у котельні
  • виведення сигналів про загазованість приміщення і спрацювання захистів на диспетчерський пункт або в приміщення з постійною присутністю чергового;
  • наявності в оперативному підпорядкуванні диспетчера чергових працівників, які експлуатують та обслуговують обладнання, що здатні виконати роботи з аварійної зупинки обладнання.

Підстава — пункт 3.25 глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15.