Періодичність ремонту обладнання аміачно-холодильної установки

11 серпня 2017
97
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Яка періодичність ремонту обладнання аміачно-холодильної установки?

Відповідь

Система планово-запобіжного ремонту холодильного обладнання аміачно-холодильної установки передбачає планові роботи (профілактичний огляд, малий, середній і капітальний ремонти), що проводять за графіком відповідно до структури ремонтного циклу. Також технічні огляди обладнання аміачно-холодильної установки проводить обслуговувальний персонал.

Назва обладнання

Напрацювання між ремонтами

капітальними

середніми

малими

профоглядами

Кожухотрубне теплообмінне обладнання

9 років

3 роки

1 рік

3 місяці

Трубчате теплообмінне обладнання

6 років

3 роки

1 рік

3 місяці

Ємкісне обладнання

12 років

-

1 рік

3 місяці

Дрібне холодильне обладнання та прилади

6 років

3 роки

1 рік

3 місяці

Камерне обладнання Батареї ропні

6 років

3 роки

1 рік

-

Батареї аміачні

9 років

3 роки

1 рік

-

Повітроохолоджувачі

6 років

3 роки

1 рік

-

Насоси та вентилятори

32 000 год.

16 000 год.

4000 год.

1000 год.